关于《暖通空调*动力》技术措施2009的错误
《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?4、第164页6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵
暖通空调动力措施09+精简版+详细书签
坛子里原本是有《暖通动力技术措施.09》的,只不过容量太大,居然达到了23个分卷之多,让人瞠目结舌,更让那些没有币币和网络不好的的童鞋们望而却步~~其实我和大多数童鞋一样,基本上属于那种没币币,没网速的穷人,实在不敢对这23个分卷有任何想法~~更可恶的是,有朋友跟我说,后面10个分卷下不动,不知道是服务器的缘故呢还是作者上传的时候出了问题(我没下过,只是听朋友说起过,请勿抨击和弹劾,嘿嘿~~)本来在网上找个精简版的,才17MB,相对而言,已经小了很多很多了,美中不足的是,这个版本没有制作详细的书签,查阅起来相当不便~~为了方便自己和他人,我又花了2个小时制作了详细的书签,精确到每个章节~~~看到自己的成果要发到坛子上和大家分享了,有点小成就感~~自己小高兴一下~~废话不多说了,有图为证~~希望大家喜欢,多多支持,多顶顶~~