分享gssap几条资料和PKPM的不同原因
GSSAP与SATWE计算刚重比不同的原因1、 刚重比计算中的Gi、Gj是楼层重力荷载设计值,即1.2恒+1.4活,GSSAP按此计算,SATWE是恒+活,没有乘分项系数,就这一条会导致刚重比相差30%2、裙房层数两软件必须设置相同,带大底盘裙房的高层,应计算塔楼的刚重比,若加上裙房,刚重比偏小3、注意两软件参数设置一致,比如中梁刚度放大系数,对高或宽大于800的梁,GSSAP也要设置相同放大系数,这样两软件的侧刚接近,刚重比才可对比。其他参数:刚性楼板、连梁刚度折减、单元剖分、梁柱刚域等也有影响。扩展基础和桩基础的计算原理扩展基础采用标准组合计算基础的底面积,采用基本组合(设计值)计算冲切和剪切,通过冲切和剪切确定基础的厚度和配筋。标准组合和设计组合的公式请参考广厦基础说明书。由于标准组合和设计组合都很多,广厦自动将所有组合都计算一遍,然后取最大的结果输出。若用户想手工验算,可打开显柱底力对话框,查看“控制扩展基础或桩基础承台高度的设计组合”内力和“控制扩展基础底面积和桩基础桩数的标准组合”内力。注 意这两个组合只有在布置了