关于《暖通空调*动力》技术措施2009的错误
《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?4、第164页6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵
我收集得一些标准技术措施!
(转贴)楼梯设计总结一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。二. 关于梯段