水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
“高效末端”是暖通节能的关键
制冷快报讯:在暖通领域里,末端是指传送热量的载体,如地暖水管、空调末端等。高效末端技术的发展与新能源设备搭配,使其综合能效比大大提高,系统更稳定。据制冷快报记者了解,多年前国内很多企业就开始了对高效末端的研究工作。 所谓高效末端,即在辐射供暖/制冷中通过各种技术优化,大幅提升辐射供暖/制冷效率,节省供暖/制冷耗费的末端形式,它的核心是通过提高单位散热面积最大化来满足“供热低温化、制冷高温化”的散热末端。 “高效末端”是暖通节能的关键,在建筑节能中的地位仅次于建筑物本身的保温隔热。”这是江亿院士在2010年沈阳举行的中国供热节能经验交流会上提出的,“末端温度越低,系统效率越高,每降低1度,效率提高5%~7%”。高效末端经过国家权威检测机构测试,在进水温度35℃(比常规地暖低10℃左右)、回水温度31.12℃、空气基准温度20℃的条件下,散热量高达100W/㎡以上。 据空调制冷大市场专家介绍,这种高效末端市场上有两种类型,一类是直径10mm的PE-RT管与预制沟槽模板复合而成,另一类是直径4.3mm的PPR毛细管网栅结构,
水泵减阻提效的节能方式
水泵广泛用于工农业生产和居民生活的各个领域,每年消耗在水泵机组上的电能占全国总电耗 的21%以上。水泵也是造纸企业必需的生产设备,如用于制浆供水、碱炉给水、燃煤锅炉供水等,是造纸企业的主要耗 能设备之一。当前,造纸企业的水泵效率普遍偏低;泵组选型过大、运行控制方式落后。多数企业仍然采用定速驱动,水泵的流量主要通过阀门调节。受季节、气候、工作负载等诸多因素的影响,水泵经常处于较低负载甚至节流50%以上运行,由于存在节流损失及偏离高效区运行,能量浪费非常严重。因此控计企业水泵节能的技术和方法,提高水泵的工作效率,对提高企业的经济效益和社会效益具有重要意义。 水泵节能技术的发展趋势 1、水泵本身设计技术含量不高 现阶段我国水泵设计主要是沿袭传统的模型换算法和速度系数法,这些设计方法从某种程度上来说已经过时,因为这是建立在旧的水泵设计经验的基础上的,在设计过程中无法超越过去的设计水平,无法在效率提升上有
变频器控制水泵的节能原理
由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。 另外,水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏,水泵采用变频器调速以后,可以根据工艺的需要,实现泵机的软启和软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在用水量不大的情况下,可以降低泵机的转速,这样不仅避免了水泵长期工作在满负荷状态,造成的电机
分享水泵节能的三个小窍门
水泵节能是一个非常重要的事情,假若暂时无法从产品和技术上采取有效的节能措施,不妨学习一下翔鹅节能所提供的几个水泵节能的小窍门。 1.如果水泵运行时间长,则选择连续运行控制的变频调速是可以节省电能的。甚至可降低维修费用。如果以水泵起、停5-10分钟为一个周期,这样的系统可以说起、停还是算比较频繁的了,因此选择变频器来进行连续控制效果是会很好的。 2.如果水泵运行时间很短,而水泵停机时间又较长时,则没有必要选择变频调速(电动、气动调节阀)来进行连续控制。但可考虑用软起动器来解决水泵电机的起动问题,以减少起动电流对电网的冲击,对防止水锤、汽化效应是有好处的。 3.对于用电动(气动)调节阀来控制水位的系统,仍然是属于变阀门调节方法。对这样的系统可采用变频调速来控制供水母管的压力,也是可以节能的。原文来自水泵节能
空调行业进入高效节能时代
调行业新能效标准不久将正式实施,而接续节能补贴政策的"能效领跑者制度",也将在年内落地,业内专家认为,空调行业由此进入高效节能时代,而领跑者有望名利双收。 国家标准化管理委员会近日发布2013年第9号中国国家标准公告称,变频空调新能效标准《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》将于今年10月1日起正式实施。新能效标准将变频空调的能效限定值从现行的3.0提升至3.9,准入门槛也将由5级提升至3级。 此项标准的实施,意味着变频空调的补贴门槛将改为准入门槛,国家对空调行业的产业政策导向已经从普及推广节能产品,升级为支持企业节能创新,鼓励产业升级。 同时,结合新能效标准,国家还有可能推出新一轮节能补贴政策。业内已有信息显示,国家有关部门正在拟定"能效领跑者补贴制度",有可能于新能效标准一同实施。"节能领跑者制度"将是建立在在准入门槛"能效标准"的基础上设立的一项动态补贴标准。 所谓"节能领跑者制度",是指在制定每种设备标准时,按照该类产品中能效最高的产品今后通过技术开发所能改善能效的预期,来决定标准值。由此,提高产品能效将在企业发展中