关于不锈钢消防水池的问题
第一次做这个不太懂…… 计算吨数是108吨 查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西 然后埋入地下…… 请问尺寸规格是怎么定的 装配式还是组合式的 放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的? 今天实在是被问懵了
消防不锈钢水箱安装误点(上)
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
消防不锈钢水箱安装误点(下)
一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
各种不锈钢的特性和用途
各种不锈钢的特性和用途
不锈钢消防水箱腐蚀的问题
各位同行好,请教一个问题,有一个10吨的不锈钢消防水箱,采用304不锈钢板氩弧焊焊接而成,使用不到一年发现水箱有漏水现象,经检查发现焊缝有腐蚀现象,形状类似蛀虫蛀木头的形状,腐蚀处有黄泥状物质,而另一同样的生活水箱却没有发生类似现象。
消防用不锈钢水箱的容积计算
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:40 编辑 消防用不锈钢水箱的容积计算对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防用不锈钢水箱。对
不锈钢管用作消防管道,急!
请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.
关于不锈钢与碳钢的连接问题
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
不锈钢排烟软管上的接头