二氧化碳灭火系统及其设置范围有哪些?
二氧化碳灭火系统及其设置范围有哪些? 二氧化碳灭火系统是由二氧化碳供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统。二氧化碳灭火原理是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的浓度。二氧化碳在空气中含量达到15%以上时能使人窒息死亡;达到30%一35%时,能使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息;达到43.6%时,能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾: (1)灭火前可切断气源的气体火灾。 (2)液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。 (3)固体表面火灾及棉毛织物、纸张等部分固体深位火灾。 (4)电气火灾。 二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾。 (1)硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。 (2)钾、钠、镁、钦、错等活泼金属火灾口 (3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 主要应用场所有: (1)经常发生火灾的生产作业设施
二氧化碳灭火系统的验收要求是哪些
二氧碳灭火系统安装完毕后,使用单位应会同工程设计、设备制造和施工安装等单位根据工程验收规定对灭火系统工程进行验收,验收合格后方可允许投人使用。 1.设置二氧化碳贮气瓶组站(室)的验收要求 (1)站(室)要安装有足够亮度的照明装置。 (2)贮气瓶组设置应尽量靠近保护区,设在不受火焰威胁的专用站(室)内。 (3)站(室)须用耐火极限不低于3h的墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他房间隔开。房间应有通向安全门的出口。 (4)站(室)内设备不得受冲击、机械损伤和化学物质腐蚀。 (5)站〔室)温度应保持在0--45℃之间。若使用采暖设备时,起动瓶、贮气瓶应与热源保持一定的距离。 (6)站〔室)内贮气瓶组及其附属设备的布置应便于操作、检查、维护和补充灭火剂。 (7)贮气瓶组应按设计要求或安装图定位,并固定牢靠。