求教!!!控制室二氧化碳灭火器设计
jiangxinyao6
2009年09月22日 17:18:17
只看楼主

控制室属于A类(固体物质)严重危险级,那样根据Q=K*S/U算出该灭火等级(等于几A)选二氧化碳灭火器,规范只给B类灭火级别(一个型号有几B)。A类前面只有一杆,而为给出数据;那我上面计算的出来是几A,那怎么算啊。是我对规范没理解好,还是有什么其他方法计算。

控制室属于A类(固体物质)严重危险级,那样根据Q=K*S/U
算出该灭火等级(等于几A)
选二氧化碳灭火器,规范只给B类灭火级别(一个型号有几B)。A类前面只有一杆,而为给出数据;
那我上面计算的出来是几A,那怎么算啊。
是我对规范没理解好,还是有什么其他方法计算。
loloaha
2009年09月22日 22:25:18
2楼
用干粉吧,89B,MF/ABC5,二氧化碳没有严重危险级别,太大了
回复
shlejie
2009年09月23日 08:17:18
3楼
严重危险级手提灭火器保护半径9m,按次要求布置灭火器放置点,量出最不利点负担的面积,根据公式Q=K*S/U,算出该点需布置的灭火等级(等于几A),严重危险级手提灭火器每具最小级别3A,用Q/3A,算出需要最小级别3A的灭火器数量,该数量就是每个点灭火器的最小数量,当然也可用超过3A的灭火器,这样灭火器大一些,数量会少一些.
回复
jiangxinyao6
2009年09月23日 12:19:49
4楼
求教!!!控制室二氧化碳灭火器设计
回复

相关推荐