落地式脚手架搭设技术交底
1材料要求1、钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、3m、4m、6m。钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色防锈油漆,用于剪刀撑的钢管涂刷艳蓝色防锈油漆。2、扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。3、脚手板:采用松木脚手板,每块重量不大于30kg,厚度不小于50㎜,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。4、防护网:绿色密目安全网1.2×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全平网3.0×6.0m网眼不大于5cm。5 、档脚板:档脚板由脚手板或专用档脚板组成,高度不小于150mm;2主要机具扳手、安全带等。3施工准备:1、搭设参数: 按施工方案执行。2、施工队人员部署:施工队必须架子工20名,班组长为向志,另设群众安全监督员两名报项目安全室备案;所有架子工必须经培训,具有有效期内架子工上岗证.3、周转材料存放根据《施工组织设计》
关于脚手架的介绍及安装规范
一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭
某碱厂锅炉安装技术交底
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。