深圳地铁盖挖逆作车站防水设计
摘 要:对深圳地铁下水径站盖挖逆作车站防水设计技术进行了介绍,并结合深圳地区的特点,提出防水设计的关键点,以及不同情况下有效的渗漏整治方案,由于其效益显著,可供类似盖挖法地铁车站设计参考。关键词:地铁车站;盖挖逆作法;叠合结构;防水设计 目前地铁施工中主要采用的方法有明挖法、暗挖法、盖挖顺作法和盖挖逆作法等,由于地铁车站场地周边环境复杂,管线改迁、建筑物拆迁、顺作工法中多次交通疏解倒边时间长影响大,及越来越快的城市建设速度等方面的因素,使工盖挖逆作法得到了广泛的应用。而如何保证盖挖逆作车站防水效果成为越来越重要的课题。1.工程概况1.1工程简介 下水径站是深圳地铁5号线的一个中间站,位于龙岗区吉华路路中,车站中心线与道路中心线基本重合,大致呈南北走向,地面交通极为繁忙,车站场地周围建筑物密集。下水径站是地下二层站,设站后双渡线,全长334.6m,其站台形式为岛式站台,站台的结构宽度为10m,有效站台长140m。车站站前为盖挖逆作区间,站后为暗挖区间,车站采用盖挖逆筑