建筑外墙外保温的防火重点
——对我国现行防火规范的解读 北京市建筑设计研究院 顾同曾 作为围护结构的外墙节能体系,实质是两种。一种是单一墙体(如加气混凝土墙等);另一种是复合墙体,将保温材料与外墙复合,复合在外称外保温,复合在内叫内保温,由于保温材料很大一部分为泡沫聚苯板,虽然对其材性有要求,但是由于工地进料不够规范以及管理失当等原因,在施工时,时有火灾发生。保温材料着火,甚至有的工程已将保温板粘贴在墙上被烧毁。这就自然引起人们的担心,甚至认为对外保温是否还得另行制订标准。其实工地保温材料失火与建筑防火设计是两码事,属施工管理问题。与防火设计不是同一概念,实际上只要把我国现行有关建筑外墙防火规范作一浏览,就不难看出,我国现行规
外墙外保温防火的三大误区
上海胶州路“11·15”重大火灾发生后,事故调查组认定事故大楼外墙所使用的大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。一时间,墙体保温材料的防火安全性问题再次成为了舆论的焦点。 央视大火、济南奥体中心大火、上海胶州路大火……近年来,与建筑外墙保温材料有关的火灾频繁发生,这也使得在我国建筑外保温系统中广泛使用 的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料频频受到关注。随着节能标准的逐步提高,聚苯乙烯泡沫、聚氨酯等可燃性材料的防火安全性问题将更加凸现。那么,如何才 能科学、有效地防止因外墙保温材料引发建筑火灾,业内专家在接受采访时表示,外墙外保温防火应避免三大误区。 误区一:严格按照欧美标准进行分级和规范 据了解,目前,欧美国家相关标准规范的思路是对保温材料和系统燃烧性进行分级,不同的系统对应应用在不同防火等级的建筑物上。对可燃材料保 温系统严格而明确地规定了其应用高度,基本上都是规定在22米以上只允许使用不燃材料外保温系统,22米以下可使用可燃材料外保温