关于《03G101-1》的解释 !
摘录部分:《03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》解释 我收集到的03G101有关解释:梁下部钢筋本着能通则通的原则,CDF 老师请问03G101-1中P60页中的“不伸入支座的梁下部纵向钢筋断点位置”中的下部钢筋中没有画出贯通筋的钢筋。这样我们在搞决算审计的过程中老是要有这方面的争论。这一点和03G101中P45页“L配筋构造”有着异曲同工的地方。如何解释下部的通长筋的布置?请予以赐教!!1、03G101-1图集第60页中的“不伸入支座的梁下部纵向钢筋断点位置”,该图的重点是说明“不伸入支座的梁下部纵筋”,把它与伸入支座的梁下部纵筋加以对比。2、钢筋配置上的“能通则通”,是陈教授反复强调的原则,在图集里没有配套的图示说明。而且,在施工实践中也因为钢筋“定尺长度”而带来许多问题,因为梁的下部钢筋的连接点是比较难以确定的。对于“非抗震”的情况,可以避开“跨中Ln/3范围”进行钢筋连接。对于“抗震”的情况,就复杂多了。从前我们与陈教授有过讨论,也没有明确的结果。现在抄录于下,供大家
请问大家关于03G101-1中 钢筋配筋率问题
大家好,请问“某框架顶层梁柱边节点平面,框架柱400×400,两侧对称配2Φ25+3Φ22(柱外侧纵筋总面积为2122 mm2),框架梁 250×600,节点锚固采用柱纵筋伸入梁内的方式,隐蔽检查时发现角筋2Φ25未能伸入梁1内(由于梁宽250小于柱截面宽400),只有3Φ22伸入梁内,其面积百分率仅为3×380/2122=53.7%<65%,不满足要求, 此时应将角筋2Φ25伸入现浇板内,又由于柱外侧纵筋配筋率ρ=2×491+3×380/1.6×105=1.33%>1.2%" 请问上述两个计算式内的 “3*380" 和"p=2*491..." 中的380和491是怎么得出来的阿谢谢大家了