【摘 要】本文结合在徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程实践中的经验,对清水混凝土施工过程中的模板、钢筋、混凝土浇筑及质量缺陷与预防措施等各个环节的控制要点及技术保证措施进行阐述,介绍了保证墩墙清水混凝土的质量经验。 【关键词】清水混凝土;施工技术 1 概述 清水混凝土系一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病。清水混凝土的成败主要取决于模板的质量、工艺、混凝土原材料的质量、混凝土的配合比、浇筑质量以及后期养护等。本文结合徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标段施工情况予以介绍清水混凝土的质量标准、常见的质量缺陷及其监控对策等。 徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标泵站工程位于徐州市铜山区柳新镇张古山大桥北,湖西航道与顺堤河之间,是刘湾水厂原水管线改扩建工程中主要的建筑物。建设主要内容为吸水井,吸水井墩墙
关于加强冬季施工安全技术措施的通知
各项目部: 冬季施工马上来临,为切实做到“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,预防安全事故的发生,特要求各项目部立即做好如下要求,根据工程的实际情况,编制《冬季施工安全技术方案》,并报公司安全部门进行审批。 1、严格执行新的施工用电验收规范JGJ46-2005,严格执行“三级配电、两级保护”,的要求,及冬季施工的有关安全用电的要求执行,同时工地严禁利用电炉子、电褥子以及用木炭烤火取暖。 2、脚手架上、下人的梯道应有防滑措施,并应及时清除冰霜,同时在解冻期间应随时检查脚手架的稳定情况。 3、砌筑时,掉在脚手架上的砂浆、碎砖等应随时清除,下班前必须打扫干净,以防拌跌,坠落伤人。 4、跨度较大的梁及1.5m 跨度以上的过梁和支承悬墙的结构,在解冻前必须在结构下面加设临时支柱,以支承结构上砌体的全部重量,并随砌体的沉降,调整临时支柱上的楔子,严防墙体开裂而坍塌。 5、在解冻期内应对砌体采用防倾斜的临时加固支撑。硬化的初期,临时加固支撑应继续留置,时间不少于5 天,在墙体全部解冻,且砂浆未达到设计强度的20%时,应暂停上部的一切施工。
特殊地段的盾构施工技术措施
广州西场站—西村站地铁区间施工标段,沿线两侧为密集民居、酒店、办公楼、商店等,交通繁忙,上部地面为环市西路,区间线路穿越广茂铁路,地形平坦,略有起伏,其中有岩溶和溶蚀空洞、内环高架桥桩、基岩球状风化体地段(风化深槽)、泥质粉砂岩、上软下硬岩段等特殊地段。其中广州火车站—草暖公园区间段下穿过广州火车站广场,到达草暖公园,施工难度大。根据现场实际情况,做出相应的盾构施工技术措施。 1、盾构通过岩溶和溶蚀空洞 本工程隧道左右线均存在岩溶和溶蚀空洞,左线溶蚀空洞约为0.8m高,右线在YCK7 522和YCK7 576处存在溶蚀空洞,其中较大的溶蚀空洞为2.7m高,对盾构掘进造成极为不利的影响,极有可能发生突泥、突水、地面沉陷