电子信息系统机房火灾成因分析
电子信息系统机房火灾成因分析 摘自《消防技术与管理》2005.3 前言 现代社会是信息化的社会,信息的快速传递依赖于通信设备的全面发展,随着IT行业的迅猛发展,社会各行各业的自动化办公系统也日渐普及。电子信息系统机房作为现代通信与数据统计与分析的枢纽,共安全性工作已成为重中之重,一旦发生火灾,将导致整个办公系统瘫痪,不仅造成巨大财产损失,甚至带来严重的社会负面影响。以上内容侧重分析了机房火灾的成因,供机房工作人员参考:一、电气火灾由于电子信息系统机房内电气设备多,线路复杂,大部分的火灾来源于电气火灾,主要引起火灾的因素:1. 电气设备设计安装不合理 在机房供配系统的总体设计时容量计算不足,造成“小牛拉大车”而在线路上发生故障,引起火灾。2. 违反操作程序和操作规定如在配电线路上任意拉临时电线,形成线路超负荷产生较多的热量,不能及时散发掉,
09DX009 电子信息系统机房工程设计与安装
坛子里的图集DX009不完整 特此上传09DX009根据新修订出版的现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008和《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008目录编制说明图形及文字符号术语电子信息系统机房分级标准机房组成示意图 建筑、结构要求机房供配电 接地 机房监控 机房综合布线 电磁屏蔽 空气调节 消防 机房设计示例 附录 相关技术资料国家标准图集 PDF 格式两个压缩包 分别命名01.rar 02.rar 点击01.rar后解压01.rar[ 本帖最后由 john_kate 于 2010-10-5 19:58 编辑 ]