保鲜冷库的地面是如何保温的
我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
地面辐射供暖的安装与验收
一、地面辐射供暖的施工要求地面供暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-200mm,此时填充层不应小于30mm。二、地面辐射供暖的检验、调试与验收地面辐射供暖系统,从加热管道铺设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。1、水压实验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。2、试验压力应不小于系统静压0.3Mpa,但不得高于0.6 Mpa。3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。三、水压试验应按下列步骤进行1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。2、充满水后,进行水密性检查。3、采用手动泵缓慢升压。4、升压至规定试验压力后,停压,稳压1h观察有无漏水现象。5、稳压1h后,补压至