关于楼梯计算模型的思考
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
转混或是框架模型,该选那个?
一地下水池结构,局部地上有一两层房子。 按照建筑小房子作成 砖混的 。三层模型一起建,当然地下是混凝土侧壁和大底板,砖混抗政不满足 ,是不是下面刚度太大的缘故。想了个办法,把 小房子独立建模,层高增加500——1000。砖混满足了。这个结构地下 看起来算框架剪力墙, 上面是 砌体 ,所以模型不能整体算,也就 用来导荷载来验算承载力和抗浮力。我的问题是,小房子令出来等于没有考虑地下一层的刚度,抗政满足了能说明问题吗 ? 还是要小房子调整为框架,我也建立个模型,倒是美什么问题的 只是按照建筑开窗要求一6M的框架梁只能做成240X300,当然刚度还是由办法的,把中间次梁作成 240X500的。框架柱子作240X240,也不大号,看能不能作成240X300的。 各前辈能否作过的指导下,谢谢!!!