关于大直径混凝土管道下基础问题
目前市区内做的2.8m直径的混凝土管道,地质条件还可以,所以采用了碎石砂垫层,但是施工单位说现场施工困难,要求增加100mm厚素砼垫层,代替原碎石垫层;关于这个素砼垫层,很薄,又不像混凝土基础那种做法,又不是柔性基础,概念很模糊。另外,在另一个工程中,2.4m直径管道下做了复合地基基础处理,因为淤泥太深,性质太差,采用了高压旋喷桩,但是施工工期赶,在桩体施工完20天左右开始挖基坑埋管,原设计采用砂石基础,但是施工方担心沉降不同意做,要求增加砼垫层,我很纠结,考虑采用碎石水泥石屑稳定层,施工方还是不同意,想请问下有没有碰到类似情况的同事,你们是采取什么样的解决办法的?对于这种增加素砼垫层的,是不是可以认为太薄了,本身作用不大,只是为了施工方便,如果上部荷载传来,可以按照柔性基础考虑计算管道?