冷库柴油发电机燃油系统安装
冷库柴油发电机燃油系统安装,华全动力介绍!冷库柴油发电机燃油系统的安装除应满足下列要求外,尚应符合GB或IEC相关规程规范的规定。1、机组的进、回油管应满足设计要求,并采用软连接方式,连接管应采用相应大小的塑料管或紫铜管;2、机房内的油箱大小应符合设计要求,其容量应足以存放满足机组额定功率工作8 小时以上的燃油。其安装位置应尽量保证油箱供油的油位高于柴油机输油泵的进口;3、进油管的吸油口须高于柴油机燃油箱底部 50mm 以上,并在油箱出口处装设燃油粗滤器,以免将燃油箱内的沉淀物吸入燃油系统而堵塞油路;4、在燃油供油管路中应设置截止阀,以便柴油机进行维修保养;5、冷库柴油发电机燃油系统管路的连接须保证密封,若有泄漏现象,应立即排除,以免影响机的启动性能。
柴油发电机组对安装场地的要求
柴油发电机组对安装场地的要求有一下几个要求: 1、柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、柴油发电机组安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。4、柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。5、老款的柴油发电机组沃尔沃发电机组需采用混凝土做基础,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水
交流柴油发电机组的安装步骤
在现实生活运用中,应该是交流柴油发电机组的运用比较广泛,发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。因此对于发电机组可以分为直流发电机、交流发电机、同步发电机以及异步发电机。运用最为广泛的是直流和交流发电机组。因此对于交流柴油发电机组进行安装也是最主要的一个步骤。整个安装步骤分为七步: 1)安装发电机时,要保证冷却空气入口处畅通无阻,并要僻避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗,则窗口应朝下,以满足保护等级的要求。 2)交流发电机与柴油发电机耦合,要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些,约在0.1mm以内,过大回影响轴承的正常运转,导致破坏,耦合好要用定位销固定。安装前要复测耦合情况。 3)单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。 4)滑动轴承的发电机在耦合时,发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些,这样
柴油发电机组的排气系统的安装
对于柴油发电机组而言,为了能够获得输出额定功率,必须仔细考虑排气系统的气流特征。本章的建议为用户提供排气系统的安装准则。为了发电机组的可靠运行,排气系统必须满足下述最基本的要求。1.排气系统中的排气背压不应超过发电机组要求规定;2.排气系统的安装,不应由于自身的重量,惯性及零件之间相对运动的变化而施加过大的压力;3.排气系统的安装必须能防止雨水或其他水源进入发动机和增压器;4.排气系统的安装,尽可能避免对空气滤清器及冷却系统的效率损害,包括发电机组周围的环境产生有害的影响;5.安装排气消声器时,应避免整个零件的重量对下支管所承受的压力,必须使增压器口处于零负载状态,在目前发电机组排气系统的安装过程中,一般要求采用标准管径和重量的排气管并对排气管路较长的管路,要求增大排气管的管径,使排气背压不会超过规定值。为了减小排气背压用户在安装中避免弯头过多和弯头过小,使排气管路系统有良好的排气流量,设备才能运行可靠。