管道及设备防腐施工工艺
1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
连续墙的设计和施工工艺
地下连续墙一、 地下连续墙的基本概念(一)地下连续墙施工工艺原理 地下连续墙施工工艺,是在工程开挖土方之前,用特制的挖槽机械在泥浆(又称触变泥浆、安定液、稳定液等)护壁的情况下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,把地面上加工好的钢筋骨架(一般称为钢筋笼)用起重机械吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑混凝土。混凝土由沟槽底部开始逐渐向上浇筑,并将泥浆置换出来,待混凝土浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间由特制的接头连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。若地下连续墙为封闭状,则基坑开挖后,地下连续墙既可挡土又可防水,为地下工程施工提供条件。地下连续墙也可以作为建筑的外墙承重结构,两墙合一,则大大提高了施工的经济效益。在某些条件下,地下连续墙与“逆作法”技术共同使用是深基础很有效的施工方法,会大大提高施工的工效。(二)地下连续墙的适用范围地下连续墙施工起始于50年代的意大利,目前已成为地下工程和深基础施工中的有效施工方法。我国的一些重大地下工程和深基础工程是利用地下连