虹吸排水系统是万能的吗?
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
为什么选择虹吸排水系统
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
室内排水系统的渗漏、堵塞检验方法
建筑排水管道施工一般是按先地下后地上、由下而上的顺序。当埋地管道铺设完毕后,为了保证其不被损坏和不影响土建及其它工序的施工,必须将开挖的管沟及时回填。为了保证排水,管道一旦隐蔽就很难发现其渗漏及施工质量的好坏。国标GB50242-2002第5.2.1条规定:“隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度。”对于多层、高层象酒店等综合性建筑,排水系统很复杂,不仅要对埋地排水管道作灌水试验,而且要对管道井中及吊顶内的排水管进行检查,因这些部位的管道隐蔽后,如果渗漏水,不仅修理困难影响使用,而且污染室内环境损失很大。 合格的排水系统应该是严密不漏和畅通不堵。要达到这一要求,就要在施工过程中,必须要对系统进行一系列的检查、试验措施。具体地讲,采用灌水及通水的方法检查管道的严密性,验证是否渗漏。用通球和通水的方法检查管道的通畅性,验证是否堵塞。下面分别叙述。 1、通球试验 对于多层及高层建筑,排水系统较为复杂、工期长,在排水立管施工安装完工后,很难避免较大的异物