同层排水系统在工程上的选购要点
1、管材管件的选择 排水管材宜采用聚乙烯管,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。排水管管件应与管材相配套,不同管径连接时应采用有跌落的变径接头,并充分强调存水弯的作用,保证存水弯水封深度。 2、卫生器具的选择 同层排水系统应能与任何品牌的卫生器具配套,但座便器应采用挂壁式座便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄形或超薄型隐蔽式水箱,隐蔽式水箱应采用吹塑成型工艺生产。在冲洗水箱前端应填充泡沫塑料垫片,以有效防止墙面结露。按照我国现行政策,坐式大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两档冲洗。 3、隐蔽式支架的选择 同层排水系统的隐蔽式支架应为轻钢结构,隐蔽式支架按固定方式不同,可分为与墙体固定、与楼板固定和与地面固定三种,支架可与原墙体连成一体,也可悬空安装。隐蔽式支架应有足够的强度和刚度,当支架受力时,其变形应不损坏饰面材料
虹吸排水系统是万能的吗?
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
为什么选择虹吸排水系统
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
虹吸排水系统的应用要点
在屋面雨水虹吸排水系统中,虹吸排水系统得到了最广泛的应用,尤其是在大型高档建筑中,虹吸排水有成功的应用。想要让虹吸排水系统最大限度发挥作用,那么在虹吸排水工程施工时候一定要重视下面这两个要点。 第一、雨水斗安装 雨水斗由不锈钢底盘、夹圈、空气挡板等几个部件组成。其中不锈钢底盘起到承上启下的作用,安装的时候一定要注意核实定位尺寸及标高。 第二、水平管与立管的安装 管线的安装关键是要定位准确,尤其是弯头、大小头、三通等处的定位。要特别注意的是水平管的标高是不能随意变动的,否则会破坏虹吸条件。还有安装时候要特别注意管道的配置。 除了以上这两点外,虹吸排水工程施工要注意的事项还有很多,一定要找专业的施工团队来施工,这样才能保证工程质量。 本文摘自http://keshiduijiangxitong.com