防爆配电箱的技术要求十条
防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
总配电箱有几种功率型号
一、总配电箱的几个原则 1.总配电箱以下可设置诺干个分配电箱,分配电箱以下可设置多个开关箱;总配电箱应设在离电源较近的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 ** ,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30 ** ·s。 二、三级配电二级漏保的要求 1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护; 2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱; 3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; 4.总配电箱与开关箱应安装漏
新手如何了解防爆配电箱问题
新手如何了解防爆配电箱问题 户外使用可加装防雨罩或防护柜。●防爆配电箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC类T6及以下组别爆炸性气体环境;● 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在交流50Hz、电压至380V的线路中作动力或照明支路的分合之用,并具有过载、短路保护功能。● 本产品为复合型防爆,开关腔为隔爆型,行线腔及出线腔为增安型。采用模块式结构,各种回路可以自由选择组合;●防爆配电箱外壳采用优质铝合金铸造而成,经高速抛丸后表面高压静电喷塑处理,防腐能力强;● 内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子;● 断路器外设操作手柄,操作灵活,防爆性能可靠;● 钢管或电缆布线均可;●防爆配电箱户外使用可加装防雨罩或防护柜。● 订货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数,及防爆标志和所需数量等。● 有特殊要求(如进出线口方向、带漏电保护、不带总开关、安装方式等)请另行注明。●防爆配电箱如无特殊要求,产品出厂时为壁挂式安装。● 订货时请提供电气原理图及元件