对于“PCR实验室平面图”的回复
原帖由 yunjinlun 于 2006-6-8 09:25 发表 [url=http://bbs.co188.com/redirect.php?不知道怎么原贴不能回复了,奇怪!同意一楼、二楼的意见!BS后面一群人云亦云的,无知不是你的错,说出来害人就是你的不对了。正好前期我设计过一个医院的PCR实验室,同时同事设计的一个PCR室也在施工准备当中,而且今天上午我们设计部门技术讨论会就是专门讨论PCR实验室,虽然并非专业人员,可自认还是有一定发言权的。看了一下楼主的图纸,先不说细节方面的不足,只说系统方面的缺陷。图纸看起来很多,但根本与PCR实验室的要求相去甚远。简单看了一下图纸,主要有以下两个问题:1、PCR实验室虽并没有严格的净化要求,但为了避免各实验区间交叉污染的可能,宜采用全送全排的气流组织形式,而楼主的图纸表示其空调通风系统是有回风的,也就是和普通的净化空调系统一样,没有考虑到PCR实验室的特殊性。2、压力梯度,因有两张图,一张