建筑钢结构焊缝无损探伤检验要求
随着当代建筑技术日新月异的发展,建筑结构体系的种类不断的朝轻质、高强的方向发展,钢管混凝土结构、钢结构在当代建筑中使用率越来越高。尤其是在厂房建设及设备安装中更是大量使用钢结构。而焊接作为钢结构的主要连接方式之一,直接影响钢结构的施工质量,采用无损探伤的手段对焊缝进行质量检验是确保钢结构工程质量的重要环节。 钢结构无损探伤包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。超声波探伤仪检测是目前应用最广泛的探伤方法之一。超声波的波长很短、穿透力强,传播过程中遇不同介质的分界面会产生反射、折射、绕射和波形转换。超声波像光波一样具有良好的方向性,可以定向发射,犹如一束手电筒灯光可以在黑暗中寻找目标一样,能在被检材料中发现缺陷。超声波探伤能探测到的最小缺陷尺寸约为波长的一半。超声波探伤又可分为反射法和穿透法。穿透法的灵敏度不如反射法,因而在实际探伤中一般采用反射法来进行钢
钢结构制作焊缝属出厂检验还是进场检验呢?
《钢结构工程施工质量验收规范》规定: 5.2.4 设计要求全焊透的一二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 的规定。 焊接球节点网架焊缝螺栓球节点网架焊缝及圆管T K Y 形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1《 螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 的规定。 一级二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4 的规定。 检查数量:全数检查 检验方法:检查超声波或射线探伤记录 此规定中工厂制作焊缝是属于出厂检验还是进场检验? 出厂检验的意见认为工厂制作焊缝是属于工厂制作,出厂产品是钢构件,工厂制作焊缝作为出厂检验由厂家检测部门
如何检验固定家具的质量
在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。 1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。 2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。 3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。 4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。 5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。 6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下: a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲
焊缝与螺栓知识,大家看看
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超