钢结构工程T型焊缝超声波检测常见缺陷及波形分析
某临港重型装备基地联合厂房工程是国家重点工程,受业主委托对制造方产品进行检测,检测地点在制造方车间内进行。其中吊车梁钢结构要求进行超声波检测。吊车梁的腹板和上翼板属于全焊透T型焊缝结构,进行超声波检测应克服以下几点问题:
超声波探伤技术在钢结构检测中的应用
钢结构无损探伤包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法
钢结构超声波探伤及质量分级法
钢结构超声波探伤及质量分级法
超声波探伤中,钢结构焊缝返修率<2%的为优良。2%是怎么计算的?
请问:超声波探伤。根据规范《建筑工程施工质量评价标准》(GBT50375-2006)中“当焊缝经检验后返修率<2%时为一档,取100%的标准分值。”返修率<2%是用什么算的?是返修长度/焊缝长度,还是返修条数(一条中无论返修多少都算一条返修了)/焊缝条数??
关于焊缝超声波探伤的最小厚度
超声波探伤的原理超声波探伤是利用超声波在不同质界面上具有反射的特性来确定介质内部缺陷的一种无损检测方法。超声波在介质中传播时,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸小于波长时,声波将绕过缺陷而不能反射。工件厚度小于8mm就不可以用超声波探伤了吗有经验的工程师经验会提醒:壁厚小于8mmm的钢板对接焊缝就不可以采用超声波探伤了。这是什么原因呢?这两天查了一些规范,在JB/T 4730-2005《承压设备无损检测》中找到了超声波探伤针对不同检测对象的适用范围规定,如下表。 <
超声波无损检测在钢结构工程中的应用.pdf
JBT 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
JBT 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤希望能对大家有点帮助!
钢结构超声波探伤及质量等级判别方法
JG/T203-2007.不知道有没有上传过
薄板对接焊缝超声波探伤技术
陈静图 摘 要:随着建筑钢结构尤其是轻钢结构技术的飞速发展,薄板在实际工程中大量应用,本文结合工程实例,阐明了超声波探伤工艺的关键技术要求及其在薄板中的实际应用情况,为类似工程提供参考和指导。 关键词:超声波探伤:缺陷:薄板:焊缝
钢结构焊缝必须打坡口吗
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。