供热、供气、空调及制冷工程
供热、供气、空调及制冷工程第一章 总则 第1.0.1条 为了在采暖、通风和空气调节设计中,体现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便为安全生产、改善生活的劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设计。本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。 第1.0.3条 采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。 第1.0.4条 采暖、通风和空调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料 供应状况等择优选用,尽量就地取材。同一工程中,设备的系统列和规格型号,应尽量统一。 第1.0.5条 编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要
制冷工程常用工程单位换算
制冷工程常用工程单位换算制冷工程常用工程单位换算常用单位换算 长 度 换 算 1千米(km)=0.621英里(mile) 1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd) 1厘米(cm)=0.394英寸(in) 1英里(mile)=1.609千米(km) 1英寸(fm)=1.829(m) 1英寸(in)=2.54厘米(cm) 1海里(n mile)=1.852千米(km) 1码(yd)=3英尺(ft) 1杆(rad)=16.5英尺(ft) 1英里(mile)=5280英尺(ft) 1海里(n mile)=1.1516英里(mile) 1英尺(ft)=12英寸(in) 面 积 换 算 1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2) 1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre) 1平方
北京申报制冷工程师职称程序
申报工程师职称程序 2006-4-10 自我审查是否具备基本申报资格 1.硕士毕业后从事专业工作2年以上 2.大本毕业后从事专业工作5年以上 3.大专毕业后从事专业工作7年以上 4.1982年底前取得中专学历,并从事所申报专业工作满15年; 5.查阅文件:京人发[2005]26号《北京市人事局关于工程技术等系列中、初级职称实行专业技术资格制度有关问题的通知》 考试科目: 1.外语B级(免试文件:京人发[2004]96号) 2.计算机模块(需考3个模块) 3.制冷空调专业基础与实务合格证 4.有关上述考试的详细信息请关注www.bjpta.gov.cn或www.chinarhvac.com或查阅京人发[2003]37号文件 5.提醒:外语一般前一年11月报名次年4月考试(不合格成绩可参评,只在当年有效);计算机模块一年2次;专业考试一年一次(每年4月网上报名,6月考试)。 按照市人事局的统一安排上网申报。申报网址:www.b
制冷设备或制冷工程中的保冷施工
为节约能源,提高设备效率,减少散热损失,防止表面凝露,在制冷设备或工程中,会用绝热材料对一些管道或关键部位等进行保冷。保冷结构由内至外,一般由防锈层、保冷层、防潮层(或称阻汽层) 、保护层、防腐蚀及识别层组成。其中: 1、防锈层 凡需进行保冷的碳钢和铁素体合金钢管道、设备及其附件的外表面,在清净后应涂刷防锈层。不锈钢、有色金属及非金属材料的保冷管道、设备及其附件的外表面,在清净后不需涂刷防锈层。 2、保冷层 保冷层是决定保冷效果好坏最关键的一层。有粘贴、浇注、喷涂、充填及多层复合等结构。保冷层材料的技术性能及厚度必须符合设计规定,且厚薄均匀,接缝严实、紧固合理,松紧适度,外形完整无缺,确保绝热效果良