人工挖孔桩施工应采取哪些安全措施?
1、 孔内必须设置应急软爬梯供人员上下;使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。电葫芦宜用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊能力; 2、 每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体,并应有足够的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10m 时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜少于25L/s; 3 、孔口四周必须设置护栏,护栏高度宜为0.8m; 4 、挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周边1m 范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响; 5 、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须遵守现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定。
桥梁人工挖孔桩的安全技术措施
1、人工挖孔必须是按从上到下、先中间后四边的顺序开挖,并按设计桩径加2倍护壁厚度控制截面尺寸,开挖截面尺寸允许误差不超过30mm。 2、弃土装入吊桶或罗筐内,其垂直运输由孔口安装的支架、电葫芦等,用10~20KN慢速卷扬机提升至孔外;如果孔较浅时,也可用辘轳人工提升。注意吊钩必须要有闭锁功能的保险装置。 3、吊桶或罗筐中装土不应装满,提升过程中严禁钢丝绳、吊桶或罗筐抖(晃)动,以免吊桶或罗筐中土料撒出掉入孔内伤及孔下作业人员。 4、直径大于1.2m以上的桩孔开挖,应设护壁,挖一节浇一节混凝土护壁,以保证孔壁稳定和操作安全。对小直径不设护壁的桩孔,应采用钢筋护壁,随挖随下,并用∮6mm钢筋按桩孔直径作成圆形钢筋圈,随挖桩孔随将钢筋圈以间距10cm一道固定在孔壁上,并用快硬早强水泥砂浆抹孔壁,厚度约3cm,形成钢筋网护壁,以确保孔下作业人员安全。 5、多桩孔开挖时,应采用间隔挖孔方法,以减少水的渗透和防止土体滑移。 6、扩底部分应先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。已扩底的桩,要尽快浇灌桩身混凝土,不能很快浇灌
转贴:人工挖孔桩的安全技术措施。
摘要:针对人工挖孔桩的特点,叙述孔口围护、孔中防毒、防触电、防孔壁坍塌和涌水等安全技术措施。 1、 前言 人工挖孔灌注砼桩采用人工挖土成孔,灌注砼浇捣成桩;在人工挖 孔桩的底部扩大直径,称为人工挖孔扩底桩。这类桩由于其受力性能可靠,不需大型机具设备,施工操作工艺简单,可直接检查桩底岩土层情况,单桩承载力高,无环境污染,故在各地应用较为普遍。人工挖孔桩的缺点是挖孔中劳动强度较大,单桩施工速度较慢,尤其是安全性较差。下面根据本人的工程实践,试述人工挖孔桩施工中的常见安全事故及各种安全技术措施。 2、 挖孔桩的常见安全事故 人工挖孔桩的常见安全事故有孔口石块或杂物掉入孔口砸伤正在孔 中的施工人员;孔口操作人员被地下有害气体中毒昏迷甚至死亡,孔壁支护不当而坍塌砸伤甚至活埋操作工人;孔内电缆、电线磨损受潮导致工人触电伤亡;深孔中突然涌水淹没操作人员等等。实践证明,只要施工人员树立安全意识,加强安全教育,做好安全技术交底,各种安全技术措施到位,人工挖孔桩的这些常见安全事故是完全可
人工挖孔桩施工安全应急预案
(一)应急救援预案区域范围根据工程特点、场地情况,针对本工程人工挖孔桩基础施工可能造成的高处坠落、物体打击、护壁开裂造成的土体坍塌、出点、窒息、中毒、中暑及工程与城市主干道滨江路相距较近容易造成对城市道路危害等危及安全重大影响的问题设置本工程应急救援预案。(二)应急救援预案的编制依据1、中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。2、国务院《危险化学品安全管理条例》。3、建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》。4、《建筑工程安全操作规程》。5、行业安全管理委员会及本公司有关安全管理的规章制度和要求。(三)应急救援预案组织机构及分工职责1、应急救援预案组织机构本工程施工前,根据工程的特点和环境情况,成立应急救援预案领导小组,本工程应急预案组织机构详见下图所示:救援组长:项目经理副组长:技术负责人通讯联络组、技术支持组、消防保安组、抢险抢修组、医疗救护组、后勤保障组应急救援预案组织机构应完善职责分工,并责任到人。同时定期进行应急预预案措施的
人工挖孔桩工程安全技术交底
人工挖孔桩工程安全技术交底施工单位名称 单位工程名称 施工部位 施工内容 通用安全技术交底内容 (1)严格按照施工方案的要求作业。(2)挖孔、起吊、护壁、余渣运输等所使用的一切设备、设施、安全装置、工具配件以及防毒面具等个人劳动防护用品必须在每班作业前进行检查,确保完好和使用安全。(3)每日开工前必须检测井下的有毒有害气体,并有足够的安全防护措施。桩孔开挖超过10m时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜小于25L/S。(4)孔内必须设置应急软爬梯;电葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳或尼龙吊挂或脚踏井壁凸缘上下。(5)挖出的土方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周围1m范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。(6)井下作业人员与井上人员应有可靠的联络信号保持联络,若发现地下出水、流沙、塌方、井圈护壁变形、有害气体、不明物等情况应暂停施工,迅速撤离井底并应及时上报,以采取措施处理解决。(7)井底抽水时,应在挖孔作业人员上到地面后,再合闸抽水,抽水后即关闭电源,严禁带电作业
人工挖孔桩失败原因及改进措施
人工挖孔桩失败原因及改进措施深圳民族村中心剧场是一座1500座位的园林式半开敞的剧场,建筑面积5742.63m2。 1地质概况 钻探报告揭示,该场地原始地貌属一级海积台地,场地内各层自上而下依次是:①人工填土,层厚3.00m-7.00m;②第四系全新统海相沉积层,其中包括淤泥层厚0.402-2.90m,砾砂层厚0.50-4.50m;③第四系上更新统冲洪积砾砂层厚0.50-7.30m;④第四系中更新统残积砾质粘土层厚5.00-13.80m;⑤燕山晚期强风化花岗岩。 钻探报告还揭示,场地内地下水量丰富,稳定水位埋深仅0.90-2.90m。 2挖孔桩失败原因 本工程挖孔桩工程进人残积土层后,因成孔困难而导致89根桩报废,其原因如下。 (1)残积砾质粘土层受地下水浸泡或被扰动后,土体结构易受破坏,这是造成以残积土层为持力层的挖孔桩工程成孔困难的根本原因。 (2)场地内地下水位很高,施工时又未专设降水井排水,仅在开挖的桩孔内带泵作业,造成
人工挖孔桩的安全作业要求的分析
1、参加挖孔的工人,事先必须检查身体,凡患有精神病、高血压、心脏病、癫痫病及聋哑人等不能参加施工。 2、非机电人员不允许操作机电设备。翻斗车、电焊机和电葫芦等应由专人负责操作。 3、每天上班前及施工过程中,应随时注意检查辘轳轴、支腿、绳、挂钩、保险装置和吊桶等设备的完好程度,发现有破损现象时,应及时修复或更换。 4、现场施工人员必须带安全帽,井下人员工作时,井上配合人员不能擅离职守。孔口边1m范围内不得有任何杂物,堆土应离孔口边1.5m以外。 5、井孔上、下应设可靠的通话联络,如对讲机等。孔口处安全梯应挂设牢固。 6、挖孔作业人员下班休息时,孔口必须设盖防护,孔口围圈应高出地面30cm以上,并设80cm高以上的护身栏杆。 7、正在开挖的井孔,每天上班开挖作业前,应对井壁、混凝土支护、井中空气等进行检查,发现异常情况,应采取安全措施后,方可继续施工。 8、夜间一般禁止挖孔作业,如需夜班进行作业必须悬挂示警红灯,并有专人现场指挥和进行安全检查与监督。 9、孔底需抽水时,应在挖孔作业人员上地面
人工挖孔桩的安全作业要求是什么
