有关上砖混底框结构设计的一些探讨(一)
在城市规划设计中,往往要求临街的住宅、办公楼等建筑在底层设置商店、饭店、邮局或银行等。一些旅馆因使用功能上的要求,也往往要在底层设置门厅、食堂会议室等。这样,房屋的上面几层为纵横墙较多的砌体承重结构,而底层则因使用要求上需要大空间的原因采用框架结构形成了砖混底层框架结构。对这种结构,从抗震上来说是不太有利的,但因其在使用上的方便性和灵活性而被广泛采用。与此同时,目前很多结构设计人员在对砖混底框结构的设计上还存在许多的疑问甚至误区(尤其反映在结构电算程序的应用上)。因此,在本文中笔者想就底框结构的设计做一些阐述。一、一般规定1 底框结构的破坏特性底框结构一般来说高度不是很高,风荷载的影响较小,主要是承受竖向荷载和水平地震作用。当然,在某些风载较大的地区当底层没有设置抗震墙时,其在地震作用下的破坏特征是:1) 二层以上砖房破坏的状况与一般多层砖房基本相同;2) 底层的破坏比上面各层都严重,主要是底层柱丧失承载力,或因变形集中引起位移过大而破坏。底层柱在竖向荷载和水平地震剪力的联合作用下,沿斜截面发生破坏后,又加剧了受压破坏。有的柱由于钢筋间
(底框-)砖混结构设计总结
底框-)砖混结构设计总结 一、 分析建筑条件,准备初步工作: 1. 底框部分: (1) 根据建筑条件图布置框架柱轴网,由抗震概念设计,尽量不要出现单根柱而不能形成一榀框架的情况,柱距一般为6米; (2) 柱截面初步设计;单层商铺部分的框架柱截面设为350X350,底框部分的框架柱设为400X400; (3) 根据柱轴网确定剪力墙的分布(长度和距离); (4) 剪力墙一般分布在楼梯间处,与电信专业协调,预留电表箱位置; (5) 剪力墙往往矮而长,变形能力差,多为剪切破坏,宜开竖缝保证高宽比大于1.5; (6) 根据底层店面部分的墙厚确定框架梁、柱偏心; (7) 根据框架柱的设置和柱距,确定框架梁的高度和宽度(一般上面有出承重墙的框架梁宽度不小于350,其它墙梁宽度不小于300,高度不小于净跨的1/5);(框架结构梁截面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5-1.7之间) (8) 其框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用;
有关上砖混底框结构设计的一些探讨(二)
三、底框结构的计算程序 以上所述的计算要点涉及到许多繁复的计算内容,包括框架和抗震墙的侧移刚度的计算等。这些计算内容在有关的设计手册上均有介绍,但我们目前更多的是采用电算程序进行底框结构的设计计算。借助这些电算程序我们可以较为便捷的完成上述计算过程。这当中应用比较广泛的有中国建筑科学研究院的PKPM系列软件。在其中的PMCAD模块中有砖混及砖混底框结构的计算内容。该程序的计算原则已经将上述计算要点均考虑在内。四、底框结构的构造措施1防止扭转破坏底框结构对扭转破坏特别敏感,为减少其底框层遭受扭转破坏的危险性,应避免质量和刚度在平面内的不对称布置。2 构造柱底框结构的上部砖房应根据包括底层在内的总层数按多层砌体房屋的要求设置钢筋混凝土构造柱。3 楼盖为了保证地震剪力在框架与抗震墙之间得以分配及传递,要求楼盖应该有较大的水平刚度。故一般情况下,底框结构的楼、屋盖最好采用现浇,否则至少也应保证整体式装配。4 底层框架柱底层框架柱截面宜采用正方形,其尺寸不宜小于400mm。柱的纵向总配筋率应加以限
结构设计的主要步骤(上)
本帖最后由 无间道 于 2013-7-25 06:38 编辑 【摘要】 本文主要介绍结构设计的主要步骤。对于刚接触结构设计的人员会有一些启发和帮助。、竖向布置的原则1.《高规》P22 4.4 条2.《高规》P41 5.3.7 规定:地下室结构的楼层侧移刚度不应小于相邻上部结构的楼层侧向刚度的 2 倍。2.1楼层侧向刚度比可以按《高规》P151 附录 EJI 计算。2.2老规范的公式更简单,便于估算: r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)A=AW+0.12ACAw全部剪力墙在计算方向上的有效截面面积(不包括翼缘面积)有夹角时取投影面积。Ac全部柱的截面面积