《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)勘误下载
新的抗震规范即将于2010年12月实施,但是8月份印刷出来的新一版存在若个错误,现列出18条:(以规范组出版为准,仅供参考) 1. 前言,第1行第3个字,正确的说法应该为“本规范系依据”,缺少个“系”字。 2. 第28页,倒数第8行,正确的说法应该为“...之1款规定的建筑及砌体房屋”。 3. 第38页,倒数第9行,(5.2.3-6公式)耦联系数的正确表达应该是ρjk(k为小写)。 4. 第39页,5.2.5公式楼层剪力符号中的下标e应该为大写E。 5. 第56页,6.2.5-1公式中应该是除以柱的净高,原来写的是乘以净高。 6. 第57页,6.2.7的第1条中,应该是“其值可采用1.2,剪力相应调整”,缺少个逗号。 7. 第68页,表6.4.5-3中应该是“一级(7、8度)” 8. 第68页,表6.4.5-3下的注释1最后那句应该为“...查表;端柱有集中荷载时,配筋构造按柱要求;”。 9. 第106页,图