混凝土结构的一些问题求解!
没办法,发了帖子没人气只好取这么个题目,大家别怪我。。。1. 钢筋画法 板支座处负筋按规范宜伸出支座大于四分之一短跨长度,比如说我要画伸出支座650的钢筋,在TSSD中该怎么精确画出650来呢?2. 井字梁 房间跨度为7200*7200,拟用两根200*500的次梁成十字形交叉井字梁布置,请问合不合适?同事说井字梁只在大跨度时候为降低梁高才考虑使用,请问这种说法对不对?还有,像类似我说的这种7.2*7.2的房间,用哪种梁布置比较好呢?井字梁在交叉节点处有哪些构造措施?传力体系是怎么样的?在PKPM中计算出的井字梁交叉处两根梁的负弯矩都是0,他们的关系是什么样的?3. 异型板 一个三边支承在梁上,一边自由的异型板(大致形状为梯形)。在理正工具箱中用异型板计算模块计算出来的结果准不准确?我想手算一下,但找不到相关资料,有人能提供一下吗?4. 荷载 请问防火卷帘的线荷载是多少?是钢制的,跟卷帘门是一种东西。5. 结构布置 平面为L型,在L折角处阴角为楼梯间,请问这样合适吗?记得曾经看过一篇资料上说阴角处要加大板厚起到抗扭作用,那么在
为关于刚结构与混凝土结构的连接
我做刚结构不久,请教大家一下, 如果柱子为混凝土,梁为刚结构的门式屋架,在PKPM-STS中柱截面选择混凝土结构500X500,梁为刚结构,为什么计算书上: ** 柱构件计算超限信息 ** ================================================================================ 混凝土柱 1 ( 截面类型号= 15, 布置角度= 0 ) 截面参数: B= 500, H= 500, T1= 8, T2= 8 ** 柱抗剪箍筋计算配筋超限 控制组合号: 1 ** 柱抗剪箍筋计算配筋超限 控制组合号: 1 -------------------------------------------------------------------------------- 混凝土柱 2 ( 截面类型号= 15, 布置角度= 0 ) 截面参数: B= 500, H= 50
探讨几个混凝土结构的问题
探讨几个混凝土结构的问题1、根据高规,复杂高层和转换层结构需要用两个受力不同的软件进行结构计算。那么,如果用pkpm中的satwe和pmsap计算,是否属于两个不同的软件呢?这样是否可行呢?还是要用完全不同的两个软件呢?2、混凝土规范9.1.8条“在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋”。温度、收缩应力的大小与什么有关呢?很多公司的习惯做法是:屋面板都配置拉通面筋做完防裂钢筋。我们公司审图的同事说,屋面面积较小的时候不需配置防裂钢筋。大家觉得屋面小的时候是否需要配置呢?如何判断温度、收缩应力是大还是小呢?3、做设计好几年了,所见过的图纸中,梁两侧板面的实际配筋面积和大小都是相同的,我不敢确定其原因,我的理解是,如果把梁和两侧的板作为一个节点画出来,节点弯矩要平衡,如果梁两侧的板配筋面积和大小不等,那么就会导致梁收到扭矩,梁受扭变形后,原需配筋大的板一侧卸荷,另一侧弯矩相应增大,那么会导致原需配筋小的板受力不足。希望在此能得到大叫的看法和观点,最好是有官方依据的。同时,我最近做了一二梁板式底板,双层双向拉通配置