钢结构施工图常见错误有那些?(转)
一项钢结构工程承揽到手,高兴之余就进入施工准备阶段,这时一项重要工作就是审图、备料、做施工图预算,准备与设计人员的图纸会审、接受设计技术交底。要作好这项工作,认真细致地看施工图、发现图纸中错误,对后续施工乃至工程结算都相当重要,可以让施工方少走弯路,减少后期的中途变更,缩短工期,提高效益。 目前施工图到手后有一些常见的错误大家不妨在此进行交流,有助于钢结构从业人员的经验互补,有益于新人更进一步了解钢结构,有利于设计人员从中了解问题提高设计水平。 在此本人先抛砖。1、设计的材料,市场上找不到,最经常的有“Q235B无缝钢管”而市场上无缝钢管只有10#、20#的材质,有缝焊接管倒是有Q235A。2、节点大样图与结构图尺寸不一致。这大多是套用图纸没有进行相应修改所致。3、按节点施工安装时高强螺栓无法安装。4、按节点施工支撑、杆件无法安装,出现不是太长就是太短的问题。5、出现莫名其妙的配件,曾见过一份钢构图要求地脚锚栓用M28的,晕!
下图的钢结构施工图节点有错吗
最近在看滑翔翼的钢结构图纸,不知道是因为自己外行,还是设计图纸笔误太多,总有一些问题困扰我,希望行内人士能够指点一下: 问题一:例如在图中的3.65结构平面布置图(图号 结施-06)的 节点标注如下图 ,我理解为该节点为本图第一个节点,图纸在第十张图纸内,既分子表示节点序号,分母表示节点图所在图号,但是该套施工图的结施-10(钢平台节点二)中该节点却标为1/6,请问是不是应该标为1/10。类似问题在整套图纸中有许多,还有找不到的节点图。 问题二:截面表中的框架柱截面标注为: 普[][20a,10 是不是表示20号槽钢面对面焊接,后面的10表示什么意思啊? 问题三:做为结构施工图是不是应该有材料表,计算说明书、节点联结板的零件图啊?