如何知道自己家的地暖安装的是否合格呢?
地暖由于其舒适、安全、卫生等优点渐渐的被越来越多的家庭优选为取暖工具。但是,地暖的安装并不是一件简单的事情,它有诸多的考究。接下来为你解答如何自己监控安装地暖整个过程是否合格? 地暖安装步骤一:在地暖铺设前,要设计一个方案,确定壁挂炉和分水器的位置,并对地面的环境做一个清扫。 地暖安装步骤二:将分水器按照预先根据家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
水暖管道井内分集水器安装图集
郑州地区,设计院设计图纸,每层在水暖管道井内设分集水器,从分集水器往各户分。请问有没有安装图集,价格大概多少?谢谢各位不吝帮忙。如下分集水器规格序号 长度 分、集水器管径 路数 接管管径(PB管道S5系列de20X2.3、de25X2.3) 备注1 1200mm DN32 8路 de20 配套放气阀2 1200mm DN32 8路 6路de20、2路de25 配套放气阀3 1050mm DN32 7路 de20 配套放气阀4 1050mm DN32 7路 4路de20、3路de25 配套放气阀5 900mm DN32 6路 3路de20、3路de25 配套放气阀6 900mm DN32 6路 2路de20、4路de25 配套放气阀7 900mm DN32 6路 4路de20、2路de25 配套放气阀8 750mm DN32 5路 1路de20、4路de25 配套放气阀9 600mm DN32 4路 1路de20、3路de25 配套放气阀10 450mm DN32 3路
水暖地暖具体安装工序与地暖的调试运行
施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹