用无缝钢管好还是用焊接管??
我在一个工程中碰到消防泵出口压力为1.1MPa,按我院化工工艺常规做法,应该采用材质至少是Q235-B的钢管或20#钢的无缝钢管,但老同志大多认为在这种情况下应该还可以用焊接钢管。或者能不能只在泵出口采用无缝钢管,系统管线采用焊接钢管?各位大侠认为呢?记得以前大家曾经讨论过高层建筑消防,好象压力上了1.0MPa,大多采用无缝钢管了,是不是这样一回事?另外,有谁知道高频焊接钢管?这种管材是不是界于无缝钢管和焊接钢管之间的管材,是否可以应用在该工程中?按照规范规定,管道试压是按设计压力的1.5倍或比设计压力大0.5MPa进行,那么该工程中系统管线是否就应该按至少1.7MPa来进行试压?