民用~~~设计深度图样实在很差
《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》说要给全国提供一个范本,还要全国提倡,可惜我看了一个小时浏览了下(只看了前面住宅的,后面以后有时间再看),发现问题太多了,现把我着一个小时发现的问题举例如下::1. P15及后面的图纸,功率因素取值显的比较随便,如果是根据各个设备分别计算有功和无功,然后每个配电箱分开整理统计的话那是正确的,否则没有依据2. P16的AL1的WL4回路因为三相严重不平衡,所以此处设备容量的表示法为32KW有点不当(当然此处开关和导线选择表示设计者已经是考虑了)3. P16的AT3消防电梯配电箱最好加缺浪涌保护(而且该图有浪涌的竟然不标规格?)4. P16的WP5和WP6是不是把机房照明和排气扇放1个回路,插座另外一个回路更合理5. P17的AL1和AL2容量4KW与国家的现行推荐住宅用电指标结合不好,况且这里的回路设备是很多的,远不止4KW6. 整个系统图内备用回路明显不到位7. 缺地下照明图,而且找不到相关说明,可是从目录来看这应该是一个完整的施工图纸,所以造成P2