五星级酒店冷热源设计方案求助
本帖最后由 suojing1266 于 2014-3-15 18:58 编辑 一、基本概括 本建筑位于夏热冬冷地区,建筑面积45000m2,地下2层,地上10层,地上1~2层为裙房,包括宴会厅、会议室、KTV、泳池、SPA等,3~10层为酒店客房。二、冷热负荷 估算夏季空调冷负荷4500KW,冬季空调热负荷2700KW,生活热水负荷3000KW,池水加热负荷200KW。三、冷热源方案 甲方提出:地源热泵为主要冷热源。四、方案探讨1、根据《实用供热空调设计手册》2401页,对于大型建筑:由于设计冷热峰值负荷出现的时间短,按设计冷热负荷匹配,会导致机组容量和系统投资的增加。为保证系统的安全可靠和降低系统投资,宜采用复合式系统。即地埋管式水源热泵系统承担基本负荷,常规系统承担峰值负荷。2、初步方案:地源热泵系统承担冬夏季空调冷热负荷,燃气热水锅炉承担生活热水负荷和池