西安国际商展中心消防设计
西安商贸中心展销大厦位于南郊电视塔东侧,建筑面积4.7万m2,地下一层,地上三层,主展厅(中厅)建筑面积4700m2,为无柱通高27m,跨度为78.3m,屋面为钢管结构空间桁架,是典型的超大空间民用建筑,也是西安的标志性建筑。 对于这样的大空间民用公共建筑,在建筑方案设计阶段,由于主展厅为单层,围绕主展厅的周边为三层,根据《建规》总则的规定,建筑高度超过24m的单层公共建筑属《建规》设计范畴。但消防部门持不同意见,坚持按《高规》执行。这样,给设计带来了许多制约,尤其在防火分区上,后经与消防部门多次磋商,并召开了专家论证,最后得出如下结论,两翼侧厅最高处降至23.71m,主展厅最高处27.0m,并增设水量大、射程远的消防水炮给水系统。 由于该建筑特有的超高,超宽的内部空间条件所限,在室内消防设计时带来了一定的困难,由于四周外墙均为玻璃幕墙,而室内多为大空间或简易隔墙,布置消火栓十分棘手,局部地方难以保证两股水柱
杭州国际机场大厦消防给水设计
摘要:超高层建筑高度高,功能复杂,消防灭火立足于自救。消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,供水方式的选择又是其中的关键。结合杭州国际机场大厦消防设计,强调设计时要根据技术的可靠性,选择安全,可靠的供水方式。 关键词:超高层建筑 消防给水设计 供水方式 杭州国际机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建筑高度为21.6米,一至四层为票务中心、餐饮和娱乐等综合用房。主楼五至十九层为办公,二十二层至三十五层为商务办公,三十六层为西餐厅。 1、 消防用水量 本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。 2、室外消防 本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良
广州新白云国际机场航站楼消防设计
大空间公共建筑的消防设计,要根据不同的使用功能要求,有针对性地采用不同的消防方式。在火灾发生时能确保人员的快速疏散和生命安全,及时有效地控制并最终扑灭火灾,尽最大的可能减少由此带来的各种损失。 到目前为止,我国还没有专门的针对大空间公共建筑的消防法规。按现有的建筑防火规范,又不能满足建筑物在使用功能方面的要求。由于大型的公共民用建筑本身的特点——建筑空间高大、人员流动性强,如何保证消防系统的安全性和可靠性,是一项具有探讨性意义的工作。广州新白云国际机场航站楼的消防设计,以我国现有的消防法规为依据,由广东省消防局组织国内著名的消防专家,召开了专门的消防论证会,在肯定初步设计的基础上,对航站楼的消防设计提出了中肯的修改意见。本文就不同于常规的消防设计作较详细的介绍,以飨读者。 1 工程概况 广州新白云国际机场是继北京首都国际机场、上海浦东国际机场之后兴建的又一大