关于多层钢框架结构嵌固端
8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁由于局部墙体贴柱边砌筑,柱子位置地梁负筋可以拉通,但是内墙居中地梁居中,地梁负筋遇钢柱子截断,只能按胶结,并且大部分地方由于工艺要求不能设置地梁.这样-0.1m还可以作为嵌固端么?__________________________________________________________________逗号太多,一句话太长啊。你的肺活量很大啊