谈谈电网“污染”---谐波
摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
请教各位谐波电流的计算
请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
电网谐波对线损的影响及实施对策
电力系统中谐波分量不仅影响电能质量,也增加了输电网的电能损耗。2012年6月份尉氏县供电局洧川供电所抄表员在抄表核算过程中发现一铜冶炼厂所接线路线损比以往升高2%,并且用户低压考核表与供电局的高压收费计量表相差20%,解决这个问题对用户和电力系统都具有重要的意义。 一、主要谐波源 1.1 铜冶炼厂的主要用电设备都是非线性用电设备,电弧加热设备如大型电弧炉、电焊机。电弧炉运行引起电压波动随着冶炼工业的发展,当然会更多地使用电弧炉,这是一个重要负荷。运行时,电极和金属碎粒之间会发生频繁断路,而在熔化期间,电源两相短路,一旦熔化金属从电极上落下,电弧熄灭,电源又开路,因此,可以说冶炼过程是频繁的短路-开路-短路的过程,会引起用户端电压波动及白炽灯闪烁,这种谐波是以3次谐波为主。此外,弧电流的波形还有一定的非对称性。正是由于弧电流是非正弦波,造成电弧加热设备对电网的谐波污染比较大。