施工组织设计(水岸人家)
第一章 工程概况第一节 工程简介由常州鸿裕置业有限公司筹建,常州市第二设计研究院有限公司设计的水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室,位于常州市原建筑材料供应公司地块内。工程招投标的主要范围:按施工图及说明的土建、水电安装工程。1. 建筑概况:水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室为九层、十一层框剪结构建筑,建筑面积共计24123.5 m2。建筑结构类别为二类,抗震设防烈度7度。2. 装饰概况:主要装修标准特征如下表所示: 建 筑 装 修 特 征 表序号 类 别 装 修 标 准 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚挤塑保温板,4厚SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15厚1:3水泥砂浆找平压光,现浇钢筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚挤塑保温板, 4厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15
某医院中央空调施工组织设计施工组织设计80p
本工程建筑面积约一万二千五百平方米,地下一层,地上六层。地下一层及一层为治疗室、诊室,二层至六层为病房、办公室。选用两台离心式冷水机组为冷源供空调系统夏季使用。选用一台水冷螺杆冷水机组供医疗设备冷却水系统使用。三台机组均放置在六层空调机房内。2.2工程内容及系统说明2.2.1暖通及空调系统包括冷、热源系统、空调系统、医疗设备冷却水系统、通风系统、防排烟系统。冷、热源系统选用两台离心式冷水机组和一台螺杆机组,供回水温度7℃/12℃,冷却水供回水温度32℃/37℃。院内锅炉房提供400KPa的蒸汽,蒸汽经六层空调机房中的板式换热器提供60℃/50℃的热水。空调系统空调系统根据各区域的使用功能划分为三个系统:1.地下一层及一层各诊室采用全空气系统,各个房间末端设置带热水盘管的定风量箱,由温控器单独控制各房间温度。2.二层至六层病房、办公室设备采用风机盘管加新风系统,风机盘管采用四管制,由带温控器的三速开关控制各房间温度。3.IBA配电间、直线加速器、回旋加速器CT、CT、PET、核磁共摄D