通风与空调工程设备安装安全技术
通风与空调工程设备安装安全技术:1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。<
分析关于空调工程技术交底内容
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;
分享关于空调工程技术交底内容
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;