精华汇总
工业建筑防腐蚀
更多
工业建筑防腐蚀设计规范下载
gb50046-2008工业建筑防腐蚀设计规范
工业建筑防腐蚀设计规范gb50046-2008
建筑防腐蚀施工及验收规范
钢结构防腐蚀技术
建筑防腐蚀工程施工及验收规范
工业建筑防腐
建筑防腐蚀工程施工及验收规范gb50212
建筑钢结构防腐蚀技术规程
建筑防腐蚀工程施工及验收规范2011
混凝土结构防腐蚀技术规范
建筑防腐蚀工程施工质量验收规范
建筑防腐蚀工程施工及验收规范gb50212-2002
管道防腐蚀工程施工及验收规范
建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
工业建筑防腐规范
工业防腐剂
工业防腐地坪
防腐工业地坪
公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范
工业建筑防腐设计规范
工业建筑
焊缝腐蚀
腐蚀速率
腐蚀性
#
工业建筑防腐蚀
#
300
工业建筑防腐蚀专题,为您提供工业建筑防腐蚀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业建筑防腐蚀相关的专业交流讨论,更多工业建筑防腐蚀相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于工业建筑防腐蚀规范的疑问
最近做一个 地下水池水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的最低混凝土等级为C35。疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。大家是怎么看待这个问题的呢。
工业建筑防腐蚀设计规范.
GB 50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范.pdf
工业建筑防腐蚀设计规范
2008工业建筑防腐蚀设计规范
工业建筑防腐蚀施工及验收规范
工业建筑防腐蚀设计规范50046-95
因为地勘报告上地下水对基础有中度腐蚀作用,上次审图提出后,好不容易找到这本规范,希望大家以后看地勘报告也注意地下水对基础的腐蚀性,比较容易遗漏。
《工业建筑防腐蚀设计规范》2008
不知道有没有已经发过的,先发一下吧。
建筑防腐蚀设计规范讲座
建筑防腐蚀设计规范讲座
08工业建筑防腐蚀设计规范-有新的要求了,来学一哈
混凝土等级的要求,比以前严了。防腐的做法也变了。反正有腐蚀性地下水和土的地方,要注意喽!自己好好看吧。
工业防腐蚀设计标准表4.9.5
表格4.9.5为什么没有侵蚀性CO2的防护措施,地勘中有侵蚀性CO2中等腐蚀评价,应该采取哪种措施进行高强预应力管桩的桩身防护,是否同PH中一样,采取增加钢筋保护层厚度的方法
建筑防腐蚀工程施工及验收规范
应该做工厂设计的有可能会用到
点击加载更多
APP内打开