《结构试验设计与实施》
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
住宅设计通病(结构部分)
1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝