吉林某6层住宅楼水暖图纸
吉林某6层住宅楼水暖图纸给排水设计说明说明:1.生活给水设计秒流量为2.10L/S,引入口需压力为23.3m水柱.热水给水设计秒流量为1.85L/S,引入口需压力为22.9m水柱.2.大便器用低水箱冲洗,用节水箱及配件,安装见99S304洗脸盆安装见99S304规格为510X360X250.洗涤盆安装见99S304规格为510X360X200.3.采用符合"JC163-1997"及"QB/T1334-98"标准的陶瓷片密封水嘴.4:水表中心距地0.6m.给水支管一律DN15,采用DN15节水型塑料水龙头.采暖设计总说明说明:1.市政供热管网提供60/50°c热水采暖系统. 建筑围护结构热损耗车库部分为61.4KW.住宅部分为163KW.2.室内设计参数: 厨房室温16°C,居室,客厅,卫生间室温18°C.3.室内采暖系统采用下供下回分户计量双管系统. 分户控制及管道井内管道接法见DB22/218-2000.自动放气阀采用WZ85-2 型,接管直径DN25.
我所总结的水暖专业图纸会审要点
一个新项目,拿到一套新施工图,往往几天内建设单位就要急吼吼地组织图纸会审,并且对图纸会审的质量要求还相当高,以后施工过程中再发现设计上有问题,甲代的第一句话往往就是:“你图纸会审时怎么不提出来?”。为了在这有限的时间里尽可能全面地找出水暖专业图上的问题,我总结了水暖专业图纸会审的30条要点。 1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3) 图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4) 图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5) 图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀