暖通空调施工图设计规范深度要求
在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明 应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明 应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施
暖通空调施工图设计内容
1.图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 2.首页 内容包括设计概况、设计说明及施工安装说明、图例、设备表等。 大型复杂工程,可按采暖、通风和空调不同内容各立首页。简单工程,首页内容少,可合并在底层平面图上。设计概况和说明应有暖通空调室内外设计参数;冷源和热源情况:冷媒和热媒参数;暖通空调冷负荷和热负荷;系统形式和控制方法;消声和隔震措施;防腐和保温要求;防、排烟系统的组成,主要设计数据,设备和构件的选型和控制方法等,安装要求及遵循的施工及验收规范等需要说明的问题。 3.平面图 (1)绘出建筑轮廓,主要轴线号,轴线尺寸,室内外地面标高,房间名称,底层平面图右上角绘指北针。 (2)采暖平面图绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖水平干管及立管位置、编号、管造及阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟
建筑施工图设计深度要求
建筑施工图设计深度要求一、设计说明1.工程概况(1)建筑名称、建设地点、建设单位,工程所在地的地质、气象情况(2)工程特征a.建筑面积,(地下、地上分开统计;若为住宅,阳台部分应单独统计)建筑基底面积b.建筑高度、层数c.建筑工程等级d.设计使用年限 e.防火设计建筑类别f.耐火等级g.人防地下室防护等级、平时和战时使用性质h.防水等级(分为屋面、地下室) i.抗震设防烈度j.结构形式和基础形式k.主要经济技术指标,如住宅的套型和户数、旅馆的客房间数和床位数、医院的门诊人次和住院部的床位数、车库的停车泊位数、公共建筑的停车率等(可根据图面大小另设附表)2.设计依据(1)工程施工图设计的依据性文件、批文(如《建设工程设计规划要求通知书》、《建设工程设计方案规划审查意见书》),相关图纸(如原始地形图、规划定点图、建设方认可的建筑方案或扩初设计)。 (2)各类设计规范、技术规程等。 欢迎大家加入
暖通施工图、图纸深度有什么要求?
1.平面图 (1)平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。首层平面图上应绘出指北针。 (2)采暖平面图应绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖干管及立管位置、编号,管道的阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟及检查人孔位置。注明干管管径及标高、坡度。 (3)通风、空调平面图应用双线绘出风管,单线绘出空调冷热水、凝结水等管道。图纸应标注风管尺寸、标高及风口尺寸(圆形风管注中管径、矩形风管注明宽×高),还应标注水管管径及标高以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号,还应注明消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。 2.大样详图 大样详图表示采暖、通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装做法,当采用标准图集时,应注明采用的图集、通用图的图名、图号及页码。凡无现成图纸可选,且需要交待设计意图时,需绘制详图。简单的详图,可就图上引出,在该图空白处绘制。设备、管件等制作详图或安装复杂的详图应单独绘制。 3.系统图或立管图 系统图或立管图能表现