GB50183-2004石油天然气工程设计防火规范
3.1 石油天然气火灾危险性分类 3.1.1 目前,国际上对易燃物资的火灾危险性尚无统一的分类方法。国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16—87 中的火灾危险件分类,主要是按当时我国石油产品的性能指标和产量构成确定的。我国其他工程建设标准中的火灾危险性分类与《建筑设计防火规范))GBJ 16—87 基本一致,只是视需要适当细化。本标准的火灾危险性分类是在现行国家标准《建筑设计防火规范》易燃物质火灾危险性分类的基础上,根据我国石油天然气的特性以及生产和储运的特点确定的。 1 甲A类液体的分类标准。 在原规范《原油和天然气工程设计防火规范》 GB 50183—93 中没有将甲类液体再细分为甲A和甲B,但在储存物品的火灾危险性分类举例中将37.8℃时蒸气压>200kPa 的液体单列,并举例液化石油气和天然气凝液属于这种液体。在该规范条文说明中阐述了液化石油气和天然气凝液的火灾特点,并列举了以蒸气压 (38℃)200kPa 划分的理由。本规范将甲类液体细分为甲A和甲B,并仍然延用37.8℃蒸气压>200kPa 作为甲A类液体的分类标
某天然气工程施工组织设计
某天然气工程施工组织设计资料简介(某天然气工程施工组织设计) 施工方法及技术措施 ㈠、室外燃气管道安装管位测量放线应根据施工图的管位进行放线,在地形起伏地段和转角地段应打加密桩 当管道沿线遇到地下构筑物或其他隐蔽工程时,放线应在交叉范围两端作出明显标志. 根据设计规定选用不同防腐绝缘等级的管材,施工放线时应在分界点上作出明显标志.管沟开挖施工前,根据管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清楚干净.其沟、坎、陡坡等应予以平整,不得影响施工机具通行.开槽管道沟槽应按设计所定的平面位置进行开槽.本工程为人工及机械挖土,沟壁坡度按设计要求进行.但管沟开挖深度及坡度应根据沿线土质实际情况确定,保证不塌方、不偏帮.开挖管沟时其断面尺寸应准确,沟底应平直,沟内无塌方,无积水,无各种油类及杂物.开挖管沟土石方不可两边抛土,;应将开挖的土石方堆放在布管的另一侧,且堆土距沟边不得小于0.5米,管沟应保持顺畅.挖管沟遇地下构筑物及其他障碍设施时应与其主管单位