压力钢管设计规范中岔管问题讨论
在新出的两本压力钢管设计规范中,电力(DL/T 5141-2001)及水利(SL281-2003)的关于岔管的抗外压稳定计算问题,电力规范提到可按圆柱管估算,稳定安全系数取值同明管。而水利规范就没有提到。请各位高手来讨论一下这个问题应怎样理解。如果计算的话,是否就按光面管的抗外压稳定公式进行计算,如抗外压稳定不能满足要求,在岔管上怎样设置加劲环。
某处的水电站压力钢管结构图纸设计
图纸简介: 本套图纸主要是设计了某处的水电站压力钢管结构图纸设计,总共有25张图纸,其中主要是包括了引水系统的压力钢管的设计图纸,以及相应的横剖面,和纵断面的设计图纸,以及相应的大样图纸的设计,主要就是设计了压力管道处的三叉管的设计,有相应的计算数据的设计,在设计上计算了相应的压力钢管的受力情况的部分的介绍,希望大家下载本图纸。 投稿网友: yeahl
我给一个《水电站调压室设计规范》
看到“水电站调压室设计规范”是空的,我发一个补充。 upload/forum/2004113155842.rar
哪位有SD335-89《水电站厂房设计规范》?
哪位有原能源部水利部1989年发布试行的SD335-89《水电站厂房设计规范》?是老版本的。