【资料】建筑电气施工图识图,水电图纸符号大全
配电系统图怎么看,符号、字母含义等1、SCB10—2500 10/0.4 D/Yn11干式变压器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高压侧三角接法,低压侧为星型接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜牌,3条项线为双排,PEN为单排;3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A低压总进线自动(万能)断路器,施奈德品牌,电流规格40000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家祥本;4、4000/5进线侧电流互感器变化,4000/5;5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II浪涌保护辅助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保护器;6、D1:MNS 1000*1000*2200低压柜编号、型号、MNS系列,进线柜尺寸为1000宽,1000深,2200高;7、D2、D3: 无功功率补
水电图纸上各种符号的意义
SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红)KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内