强弱电间的距离到底是多少?
简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出
强弱电共井时接地干线如何设置?
强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?