看以前的图,看的问题,求教
电气强电井和弱电井内的插座回路,我们这边的设计方法是由一个专门的竖井电源箱专门供电,一个插座回路带几层的插座,我想请问这个竖井电源箱采用塑壳断路器是3300,还是3340,就是火灾时要不要切掉。还有一个问题关于人防的《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。请问如插图,是在A处设置备用管,还是B处设置备用管,还是AB处均需要设置。