新人求助:关于给排水管道支吊架的问题。
对于支架的选用原则应该是:1、支架的选用应根据要求或现场施工确定。一般在管道上不引许有位移的地方设置固定支架;在管道上无垂直位移或者垂直位移很小的地方设置活动支架或刚性支架(对由摩擦而产生的作用力无严格要求时采用滑动支架,有要求时采用滚柱、滚珠支架,在架空管道上可采用刚性支架)。在管道有垂直位移的地方,应装设弹簧吊架,不便装弹簧吊架时,也可采用弹簧支架。2、支吊架的装设不应影响到设备检修及其他管道安装扩建。由于施工现场的生疏,现在我的问题是:哪些情况下管道上不引许有位移?哪些情况下对由摩擦而产生的作用力无严格要求?什么情况下管道有垂直位移而不变安装弹簧吊架?具体的能否举几个实际例子以便于理解?关于计算管道支吊架定额时的问题:预算定额规定DN32以上的管道要计算其支吊架的定额量;DN32或其以下的已包含在其定额内。我的问题就是:假如算给水管道的工程量时不同给水管径我按其对应多少米一个支架计算了定额,中水工程量时我又计算了其相应的支吊架定额,或者热水、热回水管道工程量时我又计算了其相应的支吊架定额。这
关于给排水管道的安装空间
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
给排水管道的维护与修理
给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。 维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。 露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。