素混凝土受力构件可以打孔吗
现在小弟做了一个沉井内直径13m,深度22m,封底3m,由于抗浮需要,沉井底板和封底间需要配置拉筋。原设计拉筋是预埋到素混凝土里面的,然后做底板施工后就可以连接了。现施工单位水下施工,封底不能预留这个拉筋,需要底板达到强度后,采用植筋的方式植入封底。直径14@500×500,现在我觉得会出问题,因为沉井规范上按混凝凝土的抗拉强度公式导出封底公式,我理解上是靠抗拉来满足的抗弯,如果在封底(素混凝土)受拉区打孔(13/0.5=26个),我大概排布了下大概打500多个小孔深度2.8m(实际封底3+0.3m)。如果底板一旦开裂破损,水压按18~19m的话,我很担心,但是领导竟然同意施工单位的做法了。有没有高人帮看看,有没有问题。
混凝土的外加剂的作用与效果
混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入的,用以改善混凝土性能的物质。进场要有合格证、检测报告。掺量以水泥质量的百分比计。 国家标准GB8075-1987中按外加剂的主要功能将混凝土外加剂分为4类:1、改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,其中包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。2、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,其中包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。3、改善混凝土耐久性的外加剂,其中包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。4、改善混凝土其他性能的外加剂,其中包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。一、减水剂减水剂是指能保持混凝土的和易性不变,而显著减少其拌和用水量的外加剂。1.减水剂的减水作用。水泥加水拌和后,水泥颗粒间会互相吸引,形成许多絮状物。